新建百貨樓館 採綠建築控溫 減少用電
溫室氣體減量大作戰專題系列十五(中央社記者楊淑閔台北一日電)近年台北市新開幕的101 購物中心、新光三越A9館及美麗華百樂園等新建築,除進行溫控與減少照明,也採用制冰設備或系統並聯等綠建築設計,有效節能。新光三越A9館2005年即榮獲台北市環保局所舉辦「我愛Cool地球宣言,台北市百貨業挑戰溫室效應省電大作戰活動」首獎,另有 A11館、站前店、南西店也榮獲優等獎。美麗華百樂園及國際性建築 101購物中心也同列優等獎之列。其中,首獎新光三越A9館較以往省電量減少 4.88%。業者指出,這是多樣化措施與設備交錯運作達成的成果,主要作法包括:各樓層公共安全梯照明減量及時段性控制、照明開店前一律只開日光燈照明、開店前 5分鐘陸續開啟演出照明。其他還包括後場照明倉庫照明減量,並加設單切開關、請隨手關燈標語;空調主機採延後開機及提前關機,全館空調設定約為攝氏26度,採恆溫自動控制;各樓層空調箱冷氣回風機,冬季時段改為關閉不運轉、改成提供冷氣送風等。101購物中心方面,經理謝文指出,101大樓包含塔樓與裙樓的購物中心,原本每月電費約新台幣 550萬到580 萬元,因空調調升攝氏 1度,加上外圍照明不點全亮式,改成角燈,每月可下 100餘萬元,同時試辦調升空調 1度的作法,光調溫度 1度,即可省下30多萬元。美麗華百樂園副理呂俊昌也說,試算過2006年 7月電費調升後,每月電費從平均值 810到 830萬元(仲夏每月 800萬元、 5月約 760萬元),增加64萬元左右。但是自2005年 5月起執行數項策略,包含調升賣場送風口溫度攝氏1到1.5度至24或25度,後場調升為26或27度。照明以不危及安全,儘量節約使用;停車場開一半,但通行車道仍全開,並訓練人員養成節約習慣,達到平衡原本可能增加的電費開銷,換言之,省下相等價格的用電。有趣的是,上述這三家同屬新式建築的台北百貨、購物中心,不論是由德國(101)、日本(美麗華百樂園),或是台灣(新光三越A9、A11)建商所建造,都使用歐美日先進國家正在發展中的生態建築設備,耗電量都較其他傳統建築的百貨館低許多。以 101與新光三越A9館為例,都使用制冰機與冰水空調補強冷氣空調。新光三越指出,空調冰水主機使用無段數自動加載與卸載,全館送排風機也使用變頻式馬達,以降低啟動電流,達到省電目標,閉店前並提早關閉空調冰水主機。101 購物中心則在離峰時段使用制冰機,再于尖峰時間運用制冰機的冷水運送到各樓層,輔助樓面冷氣,減低尖峰時間用電量。此外, 101還使用德國生態建築多項設計,例如:雙層隔溫玻璃、回收洗手檯用水等環保機制,環保設被標準已超出內政部規定的綠建築標準約 9到10項。美麗華百樂園也表示,善用「制冰」或「冰水空調」,多在電價較低的離峰時間用電,可減低電價較貴的尖峰時間的用電量,可舒緩夏季高峰期用電量。並因使用「系統並聯設計」,可提高用電效率,例如:傳統冷氣需使用 5台主機才能達到室溫攝氏25度,系統並聯設計只要開動 3台主機,大幅節省用電量。不論是降低尖峰時段用電,避免跳電危機發生,或是提高用電效率,減少用電量,這些百貨業者、購物中心的省電行動與願意投下成本的決心,已為環保作出良好示範