引用參考:2010AH氧氣報警器的安裝說明
    氧氣報警器主要是由探測器與控制器兩部分構成,廣泛應用于石油、燃氣、化工、油庫等存在可燃氣體的石油化工行業,用以檢測室內外危險場所的泄漏情況,是保證生產和人身安全的重要儀器。當被測場所存在氧氣氣體時,探測器將氣信號轉換成電壓信號或電流信號傳送到報警儀表,儀器顯示出氧氣氣體下限的百分比濃度值。當氧氣氣體濃度超過氧氣報警器設定值時發生聲光報警信號提示,值班人員及時采取安全措施,避免燃爆事故發生。
    氧氣報警器的安裝注意事項:
     (1)氧氣報警器的周圍不能有對儀表工作有影響的強電磁場(如大功率電機、變壓器)。
    (2)氧氣報警器是安全儀表,有聲、光顯示功能,應安裝在工作人員易看到和易聽到的地方,以便及時消除隱患。
    (3)氧氣報警器的安裝高度一般應在160170cm,以便于維修人員進行日常維護。
    (4)氧氣報警器探頭主要是接觸燃燒氣體傳感器的檢測元件,由鉑絲線圈上包氧化鋁和黏合劑組成球狀,其外表面附有鉑、鈀等稀有金屬。因此,在安裝時一定要小心,避免摔壞探頭。
    (5)被測氣體的密度不同,室內探頭的安裝位置也應不同。被測氣體密度小于空氣密度時,探頭應安裝在距屋頂30cm外,方向向下;反之,探頭應安裝在距地面30cm處,方向向上。
    (6)露天探頭的安裝可根據被測氣體的密度而選擇安裝高度,特別注意的一點是探頭應安裝在下風側。
    (7)報警回路的連接電纜要加保護套管,在探頭的接線處最好加金屬軟管,并注意要與工廠的防爆等級一致。
    (8)安裝調試后,一定要裝透氣防水罩,以免雨水進入損壞探頭。